维修馆

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 588|回复: 0

一台三碁S1100-4T3.7的奇异故障

[复制链接]

1361

主题

6

回帖

5120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5120
发表于 2024-7-13 21:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户反映一台三碁S1100-4T3.7设备不能停机,切断外部信号还在转,除非断开电源。

拆下来检测貌似正常,就一直通电待机在工作台上,几小时后无意中发现面板“RUN”灯亮,量输出有电压,奇怪了。

变频设置:2-00主频率输入来源为2,由外部端子ACI输入电流或电压;

2-03运转指令为1,由外部端子操作,键盘STOP有效。

1-15 JOG频率设定为6HZ

4-07为24,JOG FWD

观察面板运行频率为6HZ,是不是进入了JOG状态,拔掉面板,机器停止运行,可见故障根源在面板。

面板的薄膜开关极易发生此故障,测量阻值也为无穷,拆掉排线再试机,故障不在出现,说明JOG键位有时会黏连,考虑此功能基本无用,将此控制线割断后试机4小时正常交货。

此故障不大,但具危险性。变频器常规的设置为外部端子操作后,一般面板上的运行按键及JOG按键均不再作用,除了键盘STOP有效时,STOP键能停止变频运行。

但此机骨骼清奇,大家要注意。




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 维修馆 ( 渝ICP备20007306号-6 )渝公网安备 50010502003724号

GMT+8, 2024-11-23 17:31 Powered by Discuz! X3.4

快速回复 返回顶部 返回列表