发表于 2024-7-19 20:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台三菱重工变频空调外机启动。一会儿就风机压缩机停止了。过几秒又重新启动。这样反复启停。把所有的元器件都测了一遍(芯片除外)。没有坏的。经过几天的摸索终于发现问题。原来是310V取样电阻。两个36k的电阻。其中有一个电阻的角虚接了。