一个星期前,一个同事来说家里冰箱除冰后,制冷不行,告诉顾客:正常上电,明天早上去看看,
第二天上午到顾客家,打开冰箱,冷冻室碗里的水结了冰,食物也正常结冻,冷藏室也温度也正常,冰箱没有坏。
这时顾客说他有个干姐姐,家里的空调坏了,这下就去维修,维修费用他来结算,不要找他姐结算,,我心里琢磨:还没有维修,就讲到维修费用他来结算,退一步来说,这空调维修费用在顾客眼里就是几十块或者100元,·····
还是去看了,是一台海尔KFR-72LW、03CCQ23,是一台海尔变频空调,,故障现象是开了一晚上,温度降不下来,,询问有没有报警,姐说没有。
开机,面板操作正常,显示也正常,钳形表测电流,万用表监测电压,10分钟过去,外机也不启动,拆开测量,信号线有8到68伏的跳变电压,220伏电源有208伏,拆外机变频板,电源指示灯正常亮,运行灯没有亮,结合维修费由顾客结算,姐又说,空调有时候又正常,,按照接触不良维修,这动动,那动动,这量量,那测测,
捣鼓了一段时间,开机,电流从待机时的312毫安到13·20安,出风口温度从31度到14度,,喝了两杯茶,半个西瓜,,收拾工具收工回家,顾客给了70元。
到昨天,空调又不降温了,店上事情先忙,到下午,在去姐家,
开机,钳形表,万用表监测,信号有正常跳变电压,电流也是在正常范围,出风口温度也能有13度温差,但是设定16度,,没有到温度外机就停了,大概是开8分钟,停6分钟,先检查室温感温头23K,代换10K,15K,20K,故障不变,
因为是变频空调,内机外机连接线又有接头,用四芯电缆代换,故障不变,但是外机不启动,检查外机信号线,电压在22到28跳变,,,正在检查外机,姐说:空调停掉了,我心中慌了,急忙回房查看,出现E7报警,告诉姐,这E7就是空调报警代码,,重新做8个线头,故障现象不变,,,
检查HW环温度传感器5·7K,,电压在1.32到1.5之间,,,CS除霜传感器5.8K,,电压1.51伏,,,XQ回气传感器7K,,电压在1.4到2.4伏间,,TQ排气传感器39K,,电压3到3.24之间,,,检查+5伏,,,+12伏,,+15伏,,电压都稳定,,
维修陷入困境,判断不出是什么原因引起外机在没有到达设定稳定就停机,外机工作一段时间就停机,,中间有做试验,用自来水一直给外机降温,还是一样,,
最后告诉姐:只能更换外机变频板了,,费用大概在700--800左右,,要那么贵啊,,不修了。。
没有结尾的维修,,心里也不爽,,没有找到故障原因的维修。
师傅们这空调哪出问题了?
|
|