发表于 2024-9-6 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一顾客来电话说空调有问题要求去帮忙维修,上门检查打开空调正常工作能制冷,跟顾客说正常的啊顾客说有问题的等下你就见到了,然后就坐下和顾客聊了起来说这个空调有问题已经好几天了每次开机工作正常一段时间就不行了然后过十几分钟这样子它又能自动正常工作重复这样子,特别是天气很热的时候很快就出现问题,聊了一阵子空调真的出故障了只见内机面板灯先是运行绿灯闪一化霜红灯闪九下,测量冷媒压力有7个压力(R410a的0.7mp是空调正常工作时测量)稍微差点冷媒但回气管结露摸着也很凉,压缩机三相电流7.8安左右而且平衡的测量电压400伏三相电压平衡,再测量室外机各个管温头环温8K管温7.5K压缩机排气32K,当时室外温度很热的,接着测量室内机传感器环温10K管温也是10K正常,但是不知道那个闪灯代表是什么故障码哪位师傅帮帮忙告知是什么故障谢谢了。