ABB变频器显示故障代码4210维修

ACS 800 TEMP

(4210)

3.05 FW 1 bit 3 传动的IGBT温度过高。故障跳闸极限为100%。 检查环境条件。

检查通风状况和风机运行状况。

检查散热器的散热片,并进行灰尘清扫。

检查电机功率是否超过了单元功率。

ABB变频器维修电源异常:

1、电源异常大致分以下3种,即缺相、低电压、停电,有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要

原因,多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,有时也因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路。而

雷击因地域和季节有很大差异。除电压波动外,有些电网或自行发电的单位,也会出现频率波动,并且这

些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。

2、如果附近有直接启动的电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,其电源应和

变频器的电源分离,减小相互影响。

3、对于要求瞬时停电后仍能继续运行的设备,除选择合适价格的变频器外,还应预先考虑电机负载的降

速比例。当变频器和外部控制回路都采用瞬间停电补偿方式时,失压回复后,通过测速电机测速来防止在

加速中的过电流。

4、对于要求必须连续运行的设备,应对变频器加装自动切换的不停电电源装置。像带有二极管输入及使

用单相控制电源的变频器,虽然在缺相状态,但也能继续工作,但整流器中个别器件电流过大,及电容器

的脉冲电流过大,若长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,应及早检查处理。