|
艾默生变频器常见故障原因和维修对策
一、艾默生变频器上电运行报8888,指示灯闪烁,控制板U8坏或驱动光耦短路。
二、220V 的艾默生变频器无显示或炸机
最常见的是原因是由于用户接入380V 三相电引起的,可根据控制板故障记录查询是否母线电压由310变为了540.此时需要更换IPM的整流桥和滤波大电容,当一个大电容坏,全部大电容最好都要换新的,否则很可能还会出问题。
三、艾默生变频器炸整流桥
如果检测整流桥损坏,而逆变桥全是好的,原因可能是正负母排之间打火引起。一般环境潮湿是主因,有水滴在正负接线端子之间,或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机。此种坏机的接线端子绝缘性已变差,一 定要更换,否则一上电又炸了。另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬), 也要注意更换电容。
四、艾默生变频器风扇时快时慢,无显示。
一般是控制板短路了 ,去掉控制板再上电,如果故障依旧,有可能是厚膜周边的器件坏了,例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,可量其中一个电阻的电压 ,如有点电压且在跳变,说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪), 保护电路在起作用。如一点电压也没有,说明开关电源没起振, 一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。
五、艾默生变频器输出不平衡
检测IPM和光耦, 先检测IPM,可用如下方法判断:上电并按运行,直流档红接“十”,黑分别接U V W,正常都应为210V,如其中一相为0,下桥坏。直流档黑接“—”,红分别接U V W,正常都应210V,如其中一相为0,上桥坏。
电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了,对应更换即好。当然,控制板,IPM也有坏的。
六、艾默生变频器过压
打开过压控制器,检查电源电压是否为恒定或瞬态高压。
检查制动斩波器和电阻器的操作。
增加减速时间。
尽可能使用“滑行停止”功能。
为变频器安装制动斩波器和制动电阻。
更换为再生驱动器。
|
|