维修馆

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1330|回复: 0

施耐德ATV31H037N4A变频器上电显示1nF故障代码的维修

[复制链接]

1361

主题

6

回帖

5118

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5118
发表于 2023-6-24 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台施耐德ATV31H037N4A变频器,上电显示“1nF”故障代码,如图1所示,且按键都不起作用。上电能听到继电器吸合又断开的声音,随后显示“InF"故障代码,这是该机的通病,此时按键也不起作用。该故障代码表示内部故障,直流10V短路,需检查AI1、AI2 和RJ45的连接情况。



施耐德ATV31H系列变频器面板使用了薄膜按键,当显示“InF"故障时,只需从显示板上拔出薄膜插线,用万用表测量排线的第2、第7根线是否导通,测量结果是断路状态。因为薄膜面板是无法修复的,所以在不更换薄膜面板按键时,找到显示板上的CN11插座,在PCB板上用导线将②、⑦脚连接,实物如图2、图3所示,短接后故障消失。





提示:面板显示“rdy" ,表示变频器准备已就绪的状态。但是,如果不换薄膜按键会出现一个问题: 面板按键“ESC"(表示退出菜单)键功能将失效,但其他按键都正常,所以进入参数作调整时,每调试-项完成需要返回时,只能断电一次后才能重新进入再调试第二项。一般工厂 都使用远程通讯控制启停和频率加减,面板按键不需要使用,唯独维修时需要改为面板操作,接修时首先看面板能否操作,再试端子是否可以启停,如果都不可以,那只能调整参数设置。不少同行认为该机是无面板操作功能的,但实际上该机的面板是可以使用的,该型号的变频器在面板。上进行启/停/调频率的操作时,需要进行以下参数修改。

(1)各按键定义:"ENT"键,表示进入菜单或参数,以及参数存储;"ESC“键,表示退出菜单或参数,以及清除显示值:”RUN"键,表示运行; "STOP RESET"键,表示停止/复位;增加,表示返回以前菜单或参数,以及增大显示值;减少,表示进入下一菜单或参数,以及减少显示值。

(2)按"ENT"键进入菜单,将“CTL"(控制通道可进行配置)的值由"LaC"修改为“L3“ ,将”Fr1"(配置给定)的值由“FrE"修改为“A1p(电位计频率]”,将“CHCF"混合模式(控制通道和给定通道相分离)的值修改为"SEP”("LaC"的值为“L3”才能修改此项参数,值"SEP"表示分离、"SIN"表示组合);将“CD1"(配置控制通道)的值"TEr"(端子控制)修改成"LOC"(键盘控制)。

按上述修改后就可以通过面板控制了,检修测试完毕后还原设置即可。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 维修馆 ( 渝ICP备20007306号-6 )渝公网安备 50010502003724号

GMT+8, 2024-11-21 20:59 Powered by Discuz! X3.4

快速回复 返回顶部 返回列表