维修馆

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 979|回复: 0

美的KFR-26/BP2-180(311-279-391)每隔3-5分钟频繁启停

[复制链接]

1361

主题

6

回帖

5118

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5118
发表于 2023-8-19 20:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的KFR-26/BP2-180(311-279-391)在用户家每隔3-5分钟频繁启停,不报故障,于是拆板回店里上检测仪检测,奇怪2台检测仪(大黄,和另一种多合一检测仪)均不启动,不报故障。测量电源各路电压均正常,维修陷入沉思,于是仔细观察多品牌检测仪的个个运行参数,发现母线电压230V左右,明显不对,测量大电容电压320左右,于是从电压检测电路开始着手,首先测量IC22LM2903的关键脚电压,测得1脚电压1.5V,7脚电压7.5,明显不对,正常1脚电压为低电平0.1V左右,7脚电压为3.3V左右,于是对相关电阻进行测量,全部正常,心想难道是板子脏,空气湿度大漏电引起的,于是现用洗板子水对整个板子进行清洗,洗完后再用吹风机吹一下,上电测量关键脚电压全部正常,接上检测仪试机,压缩机开始启动,观察直流母线点升至302V(此板不带pfc电路)不知300v 左右是否正常,请同行高手指点一下。





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋| 维修馆 ( 渝ICP备20007306号-6 )渝公网安备 50010502003724号

GMT+8, 2024-11-21 20:30 Powered by Discuz! X3.4

快速回复 返回顶部 返回列表