电流互感器作为测量和保护功能是必不缺少的主元器件之一,其作用是将交流回路中的大电流转换成一定比例的小电流,用于测量和继电保护。电流互感器由封闭的铁芯和绕组组成,它的一次绕组匝数很少,而且连接在被测电流的线路中,所以它往往有线路的全部电流流过。
普通电流互感器的二次电流是5A,在什么情况下选择1A?变压器的二次负载主要是电流线和电流表。如果二次线较长,线电阻过大,会影响电流表的显示精度。因此,在长距离测量电路中,电流互感器的二次电流是1A型的。
GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。
1、线路功耗降低
线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。
表1 电流互感器测量回路的功耗
2、传输距离加大
在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。
表2 不同额定容量时的传输距离
3、电线截面积小
在大中型工厂中,当仪表与电流互感器安装距离较近时(如45.5m),从表2可以看出,选用5A、10VA电流互感器,经过计算,线路的截面积需要4mm2,当距离为71m时,如果选用1A、2.5VA电流互感器,则线路截面仅为1mm2。目前,随着计算机和数控仪表的普及和发展,选用额定二次电流为1A及以下的电流互感器已较为普遍。