制热状态。外机正常工作,一开机,外机先升频,电流到大概5A,大管有点温烫,此时内机会有点热气。 一两分钟后,然后一直降频至2A,稳定运行, 大管温热,小管凉。通讯电压直流14~50V跳变。 内机一直不出风。 内外风机都是直流风机。 风机正常。 环境温度室内大概10度, 室外0度。室温传感器40K,管温19k,查询了一下海尔传感器,应该是正常的。求验证。 外机传感器 排气300多K , 回气和外冷凝器传感器阻值在10多k左右, 模块板某宝买了已经更换过。一个鸟样。
此机没换模块板之前故障是开机外机以最高频运行大概有十分钟左右,此时内机正常出热风,然后迅速降频至外机停机。此机内机正常出风,过几分钟后外机再次以高频运行,周而复始。不跳故障码, 换了模块板还是一样现象, 然后我把外机电源板拆下来,发现电子膨胀阀阀体掉出来了。用户说此机没修过,重新安装后,装回板子就变成现在故障,换回原板依然。 我尝试上电开机后拔掉膨胀阀供电,故障一样。
求大师们指导一二。谢谢。
|