维修馆

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 341|回复: 1

艾默生变频器上电后造成周边设备液晶屏闪烁以及黑屏

[复制链接]

1361

主题

6

回帖

5118

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5118
发表于 2024-10-6 19:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日遇到一个问题,客户现场有台汽车生产线的四轮定位、轮毂、制动的测试设备,这套设备在轮毂区域有4台艾默生变频器:SP4402(37/45kw),其中有一台SP4402坏了,更换了一台新机上去,不料上电后这套设备出现部分液晶显示屏闪烁甚至不亮的情况,当时有点纳闷,会不会是新变频器的问题?于是又找来一台维修好的备用机装上去,问题消失,这样初步判断是新变频器的问题。

但是到底是什么原因导致的,却不知。

所以到论坛来咨询各位大师,对此情况怎么看。

有个情况再详细交代一下,就是现场的显示屏,并不是所有的都有影响,有问题的显示屏都出现在1#区域(4轮定位区),其他区域:如轮毂和制动区的显示屏就没有出现闪烁黑屏的情况。









本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

1361

主题

6

回帖

5118

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5118
 楼主| 发表于 2024-10-6 19:32:31 | 显示全部楼层

下面几张图片就是四轮定位区域的图片,有显示屏的都出现了闪烁和黑屏的情况。









本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册