实修R404A制冷剂展柜数据

[复制链接]

1429

主题

6

回帖

5454

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5454
发表于 前天 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一超市水果柜不制冷,上门查看该柜高1.98米长1.5米风冷柜,制冷剂R404A,充注量未知。通电机器有电但压机、风机均不工作,查看电路为220V市电经空开到交流接触器到压机风机控制盒再到压机和风机,经测交流接触器未吸合。检查为全自动双压力保护器保护断开了接触器,上表发现制冷剂已经漏光了,分段打压查出为压力保护器漏,更换并抽空。因标签上没有充注量,只能慢慢摸索,980ML装(净重480克)充入后压机风机开始工作,低压0.3MP,一段时间后温度降到18度不再下降。第二瓶慢慢充注到低压0.4MP时温度降到12度时不再降。再慢慢加注到低压0.5MP时,温度开始往下降,回气管凉手。此时高压约1.69MP,电流6.2A(压机和2只冷凝风机)