由电源引起的空调故障维修4例

[复制链接]

1361

主题

6

回帖

5120

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5120
发表于 2022-11-21 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
例1:一台海尔KRF-33GW/ECC型壁挂式空调,夏季制冷时,一开启空调,为空调配装的漏电断路器就会自动断开,致使空调无法正常工作。分析检修:根据故障现象初步判定,该故障应空调内部有部件短路造成的,然而检查空调的各个部件后并未发现异常。重新闭合D2472EC25漏电断路器,启动空调,瞬间漏电断路器上的开关断开。该漏电断路器是安装在一个J-04型模数化终端配电箱内,空调的输入电源线由该配电箱上方的穿线孔穿入配电箱中,与漏电断路器连接,在检查漏电断路器的过程中,发现其配电箱内有水渍,漏电断路器的压线端子上有锈迹,关断配电箱内漏电断路器的输入电源后,取下漏电断路器检查,发现该漏电断路器内部有水流出,更换漏电断路器后,空调工作恢复正常。

例2:一台海尔KFR-71LW/L空调,在正常工作中,室内机面板上的控制板上突然无任何内容显示。分析检修:该空调的供电源上装有DZ47LEC32漏电断路器,该漏电断路器在空调发生故障时并未出现保护动作,因此初步判断空调室内机的主板上有元件损坏,但检查后并未发现异常。在检查空调输入电源电压时,发现其电源输入电压为OV,而漏电断路器的输入电为232V,在来回断开、闭合漏电断路器上的闸开关时,发现该漏电断路器输出电源电压有时为0V,有时为 232V,据此判断该漏电断路器有问题,更换同型号的漏电断路器后,空调工作正常。

例3:一台海尔KFR-72LW空调,正常工作约3分钟后突然停机,室内机面板上无任何显示。分析检修:该空调的供电电源火线上安装有D247LEC32单联小型断路器。在空调发生故障时,断路器并没有断开,这表明空调内部无短路故障。对空调室内机的主控板、控制面板上的元件进行检查,未发现异常。为查明故障原因,对空调进行带电检查,测得空调输入端电压为236V,启动空调后,空调工作正常;运行约3分钟后,当听到室内机主控板上发出“叭”的一声,输入端的电压瞬间降为0V,数秒钟后,输入端的电压又恢复正常,空调重新启动。为进一步确定故障原因,在空调的电源输入端上连接了一个2000W的电取暖器,开启电取暖器后,该电取暖器无法正常工作,这进一步说明空调的输入电源有问题。更改空调的输入电源线路后,空调工作恢复正常。

例4:一台海尔KFR-71LW/L空调,在冬季正常工作中,室内机发出“嘭”的一声异响,随即室内机面板上无任何显示。施分析检修:首先对室内机中的主控板。上的元件进行检查,但未发现短路和爆裂的现象。该空调输入电源是由安装在J-04型模数化终端配电箱内的DZ47LEC32漏电断路器提供,闭合漏电断路器上合闸开关后,空调正常启动,但约正常运行3分钟后,空调室内机发出“叭”的较轻异响,随后配电箱内随即发出“嘭”的一声异响,空调室内机面板上无任何显示。打开模数化终端配电箱后,发现漏电断路器上输出端L线与N线的接线端子已经烧得发黑、变形,更换漏电断路器后,空调工作恢复正常。

小结:因电源问题引起的空调故障是多种多样的,既有电气元件的原因(如漏电断路器自身接触不良等),也有安装不到位造成的原因(如漏电断路器上的电源线与接线端子压紧螺母没压紧、漏电断路器的安装位置不正确等)。另外,如对电源电压的压降有所怀疑,可用其他大功率小家电替代空调,以检查电源电压是否达到要求。