施耐德变频器维修OBF制动过速是变频器检测到直流母线超出825V引起的。
出现故障可能原因:制动过猛或负载惯性过大。
排除此次施耐德变频器维修故障的解决措施:调整参数,增大减速时间;如有必要,增加制动电阻;调整参数,激活BRA功能;检测制动单元及电源板。电压检测逻辑参考值:OBF逻辑翻转为825V,OBR逻辑翻转为805V,BRA逻辑翻转为786VO,SFH逻辑为756V,OSFL逻辑翻转为750V,USFH为430V,USFL为360V,USFmin为268V.
施耐德变频器出现USF输入欠电压,故障原理是变频器测量直流母线电压低于参考值
造成此种变频器维修故障的原因:输入电网电压过低;瞬时电压下降;预充电阻器损坏;电源板故障。
施耐德变频器出现INF3内部串行连接错误是变频器内部电路板的通讯出错,
引起这种变频器维修故障可能存在原因:电路板之间连接线有误;控制卡软件本版过低;控制卡端子烧毁。
排除故障的建议措施:检查内部连接线;更换或升级控制卡;更换新端子板。