|
例1:一台迪奥德DV6000系列315kW变频器,上电后面板显示为"E03“故障代码,不能复位。”E03”故障代码表示逆变单元W相保护。拆机检查,发现W相逆变模块输出短路,本机W、U、V相均由3只IGBT( FF450R 12KT4)管并联组成,实物如图1所示。拆掉母线铜插排后,取掉W相逆变模组,测量发现其中一只IGBT已损坏。
在更换IGBT模块之前,需逐一排查驱动板和IGBT模块栅极触发板(GE小板)是否有故障。首先把损坏的模块从GE小板上取下,然后测量GE小板上的元件是否损坏,电路如图2所示,测量发现R4、R6、R2 已开路,其他元件正常。
接着检查驱动板是否正常,取下控制板和面板后,直接连接驱动板(目的是屏蔽检测功能),单独上电做常规静/动态电压和波形的检测,实测数据如下:
(1)摘板(未接GE小板)未屏蔽IGBT管压降时,测得④脚(零电位)对①脚电压为12V、对③脚电压为-9V;⑧脚(零电位)对⑤脚电压为12V、对⑦脚电压为-9V.
(2)摘板连接主控板后,上电即报"P.0FF"代码(表示欠压),此时需在VDC处与VCC( +5V)间跨接一只1.2k电阻(接光耦PC3的④脚),如图3所示,并在VDC端外加2V直流可调电源(否则运行后无法测量驱动板动态电压和波形)即可屏蔽欠压报警(此时面板电压显示430V左右)。
(3)静态时,J2、J3、J5的①、④脚以及⑤、⑧脚间的电压为-8.6V.屏蔽IGBT管压降检测报警的操作是将J2.J3J5的①、④脚以及⑤、⑧脚短接即可。短接后接主控板和面板,点击“运行”后测量插件J2、J3、J5,上③、④脚以及⑦、⑧脚间的电压和波形,正常时交流电压为12V左右,直流电压在2.5V~2.7V之间变化(随频率大小变化而变化),最后停止在-8.6V. 并测得W相上桥臂输出插件J2的④脚(零电位)对③脚电压为-9V,启动后交流电压为13V左右。W相下桥臂输出插件J2的⑧脚(零电位)对⑦脚电压为-9V,启动后交流13V左右。串联39Ω电阻后,驱动板插件G1/E1、G2/E2两端电流为270mA,六路都一致。
更换损坏的元件后回装电路,试机(炸模块的变频器即使做了逐一检查测试,但为了安全起见,还是需先低压再高压的检查):先用500V直流维修电源给驱动板的开关电源供电,再给母线排插P、N端接DC24V可调电压,通电后点击面板上的“运行"键,测得U、V、W三相输出端电压均约为-9V,逐一升高DC供电,输出电压一直正常,说明逆变电路工作正常,然后换成高压供电再试(此高压并非指高压电,而是维修电源500V提高的100V~550V可调直流电压),测试无问题后直接从变频器输入端接380V交流电,试机正常;最后接入电机再做负载测试,三相输出平衡(P.N端直流电压为289V),试机半小时,即判定故障排除。
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
|