一个卖工业变频器的朋友告诉我,有人买了变频器后老是来换变频器,客人原来坏的是1kw的,朋友也照配1kw的卖给他。第二天客人就拿回来了,说变频器用了半天就报警开不了机了。朋友试了一下变频器是好的,和客人商量一下,客人要求换个功率大点的,朋友就换了个1.5kw的给他,结果第四天客人又打电话说变频器用一天又是报警停机了,所以朋友拜托我去上门看看情况。

到了现场,是一台流水线设备,机器下就是一台普通的三相异步电机,看铭牌800w,三角220v,星形380v.电机线联接到这个新的变频器,变频器输入单相220v,输出三相220v.那说明此刻电机接的是三角220v.客人告诉我前面变频器报警停机,待了20分钟又可以开了,所以他们打包装要工作就一直开着了,等报警又停机再说,此时发现电机很烫,变频器自身带风扇温升不是很高,电机的风扇叶是好的,气流正常,停机试试皮带轮也灵活没阻力,开机测量三相电流和电压都正常都三相平衡。这时有点犯难了,但总觉得是电机问题。

一般电机厂出厂都设定380v星形接法的,或者这是标配。现在这个电机一定接成了三角接法,为了匹配变频器。于是本人做了个大胆想法,将电机恢复出厂标配,就是将电机接线改回星形接法,用电机三相380v去配变频器三相220v.

于是在电机接线盒,很快用上面三块导电片跳成了星形接法,并用万用表测量无误。开机,电机转起来了,客人说转速比原来慢,调整变频器上的电位器,达到客人要求的转速。

就这样他们一边开着流水线工作,我在一旁观察电机温度,果然电机温度降下来了,变频器温度也降了一点。

一星期过去了,客人再也没有打电话,朋友对我很感谢,当然这次没白跑。

总结,是不是电机线圈绕少了,工作在三角全压下,导致变频器检测有异向保护停机。这是猜想,不过改电机跳线后确实温度下降,虽然较之前转速偏慢,用变频器加速弥补,却也是个歪招!谢谢观赏。