接同行送的美的KRF-26W/BP3N1-L1813变频板,说压缩机不启动。上检测仪,不启动压缩机不报故障,一启动压缩机立马报P4,查稳压输出电压正常,查模块其中一个脚与地二极管特性不正常,换模块后压缩机启动正常,当频率升到40以后压缩机转速不稳,忽高忽低。查变频板+300V检测也就是P检测异常,P检测分压上下电阻正常,分压后的电压通过R130(1K)送达CPU9脚,R130开路,换后压缩机频率升到80转速也稳定。在看检测仪发现几个温度传感器报的温度都不正常,当前室温30度,检测仪报的几个传感器温度都是15度。这种情况就不是传感器外围的电阻问题了。应该是CPU的温度基准电压电路问题,CPU的23脚是基准电压脚,23脚量电压1.9V不正常,正常应该为3.3V的一半1.65V,这个电压是3.3V通过2个1K的电阻分压得到,换23脚外围的2个1K电阻后电压恢复到1.65.再试变频板彻底恢复正常。这个板子一机多病,写出来和各位师傅分享。
|
|