接修一台APC品牌的UPS电源,型号RT3000,解体主板后测量蓄电池电压117V(16节蓄电池,应不低于192V),检查主板发现F701(500V 30A带引脚陶瓷管熔丝Ø6×32)、F702(500V 30A带引脚陶瓷管熔丝Ø6×32)熔断,Q708(GP4063D)、Q718(G4PF50WD)、Q727(G4PF50WD)击穿,D743(1N5819)击穿,R817(1/16W  47Ω)、R818(1/16W  100Ω)、R828(2W  10Ω)开路。更换上述损坏件后,开机发现冷却风扇轻微动一下就停,用正常的外置蓄电池能开机,给内置蓄电池充电后正常。