去年11月份,一台格力空调不制热,一查氟全跑光了,检查是由于低压阀盖帽螺丝丢失,密封圈老化造成。于是找来盖帽螺丝,剪了个纸垫拧紧,检漏充氟。此空调型号KFR-35W/FNBO1-A3,氟410A 充量1.02KG。可我手里没有410A了,但有R32,还有多年前买的假410A,这个假410A测瓶压力比真410A低,又比R22高。于是本着娱乐精神,开始了大胆试验。首先抽真空,定量充进0.75KG的假R410A,再定量充进0.25KG的R32.通电试机,制热正常。经过去年一个冬天的制热和今年夏天的制冷,据然还正常工作哩。