到客户家,看到是单冷R32冷媒,心想会不会是缺冷媒保护,那就很简单了,上电开机,设定17度,运行三分钟后,测压力10,回管很冰,顺带测了电流10.4A,电压232V,都正常啊!那是哪里问题呢?来到内机,看下滤网,不脏,出风很冰,风量足够。一时心里有点没底了,只好先等问题出现。
大概运行7分钟,室内温度降到27度(内机面板显示),听到主板继电器释放的声音,外机停了,温度没到就停机,必然有妖,不然先换个管温吧(虽然格力的管温故障率很低),考虑会不会外机压力保护(或者压力开关有问题误动作),开机后,就用万用表同时测量主板光耦U7的1~2脚,有1V.接下来又是等,
也是大概7分钟,又停机了,此时室内温度已经降到26度,U7的1~2脚一直都有电,说明外机压力开关没问题,看来这台不好玩了。
缕下思绪,都是大概7分钟停机,应该是触发保护了,运行电流一直很平稳,会不会是温度触发保护的,开机测试,测管温室温接口,3.53V和2.39V,有盼头了,随着运行时间增加,管温慢慢升到4.13V,室温慢慢升到2.47V,看来找到问题了,拔掉插头,用刀子割断R57的铜箔,我滴乖乖,8.85KΩ,能不停机么,手头没这规格贴片,找了个分立替换,
上电,测管温2.67V,开机制冷后,电压慢慢增加,几分钟后,大概在3.35V,不在自停机
|